FI/RCD in Mietwohnung Pflicht? Nachrüstpflicht?

      FI/RCD in Mietwohnung Pflicht? Nachrüstpflicht?

      Hallo Forum.

      Ich habe folgendes Problem:

      In einer Mietswohnung in einem alten Bauernhaus ist die Elektroinstallation ohne FI/RCD-Schutz ausgeführt. Es gibt in der Spannungsversorgung; sprich den Sicherungskästen (im allgemeinen Hausflur)
      auch keine klare Trennung der Zuleitungen, alles ist irgendwie " kreuz und quer" verdrahtet.
      Diese wirre Verdrahtung ist wohl so nach und nach entstanden, als das Einfamilien-Bauernhaus zu einem Vierparteien-Mietshaus umgebaut wurde.
      Aus diesem Grund; auch, weil eine nachträgliche Trennung der Wohnungen sehr aufwändig wäre, gibt´s auch keinen eigenen Versorgervertrag für jede Wohnung, sondern es wird eine Pauschale an den Vermieter gezahlt.
      Dies nur am rande.
      Was mich brennend interessiert: Gibt es eine generelle Pflicht, die FI´s/RCD´s auch in Altanlagen vorschreibt? Besteht Bestandsschutz? Ab wann (Baujahr) müssen FI´s/RCD´s eingesetzt/nachgerüstet werden?
      Bitte Antworten mit verweis auf entsprechende Gesetze/Normen.
      Danke
      Willen braucht man. Und Zigaretten. ;)
      Moin,

      ich glaube die neue Fassung der DIN VDE 0100-410 ist vom Juni 2007.
      So werden RCDs gefordert bei Steckdosen (Betriebsstrom max. 20 A), die durch Laien allgemein verwendbar sind oder bei Steckdosen, an denen tragbare Betriebsmittel (Betriebsstrom max. 32 A) im Außenbereich verwendet werden. Wenn also auf eine RCD bei Steckdosen verzichtet werden soll, muss gewährleistet werden, dass Laien keinen Zugang zu der Steckdose haben und keine tragbaren Betriebsmittel an der Steckdose betrieben werden können.

      Wenn nun nach 2007 eine Steckdose nachgerüstet wird ist darauf zu achten, dass beim Nachrüsten einer Steckdose in einer bestehenden elektrischen Anlage für diese Steckdosen oder für diesen Stromkreis mit der neuen Steckdose ein zusätzlicher Schutz mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) mit einem Bemessungsdifferenzstrom nicht größer als 30 mA vorgesehen werden muss. Diese Forderung ist im Abschnitt 411.3.3 von DIN VDE 010-410 (VDE 0100-410):2007-06 enthalten.

      Steckdosen mit RCD sind z.B. diese hier: Gira 0477031 FI-Schutz-Steckdose
      1.000 mal berührt - 1.000 mal ist nichts passiert!

      Gruß

      der elektrische :D


      Elektroarbeiten sind nichts für Laien - man beachte immer die 5 Sicherheitsregeln!